Производственно-складской комплекс для производства солнцезащитных систем FOROOM, находящийся по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Чулковское, вблизи с. Михайловская слобода.

Дата публикации 11.08.2024
Количество просмотров 21
Заключение нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по Московской области 
(протокол № Тариф PRO***** от 21.08.2020 г.)

На согласование представлена документация: Специальные технические условия на проектирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Производственно-складской комплекс для производства солнцезащитных систем FOROOM», находящийся по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Чулковское, вблизи с. Михайловская слобода».


1. Необходимость разработки специальных технических условий:

  • отсутствие нормативных требований пожарной безопасности при проектировании пожарной сигнализации в помещениях с высотой складирования грузов более 5,5 м.

2. Комплекс предусмотренных инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

Здание (общая площадь здания – 8918,35 м2, площадь застройки – 7208 м2, складская площадь – 3461,13 м2, строительный объем – 106156 м3) предусмотрено принять не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.

Противопожарными стенами 1-го типа (REI 150) и противопожарными перекрытиями 1-го типа (REI 150) здание предусмотрено разделить на 3 пожарных отсека (далее – ПО):

  • ПО №Тариф PRO***** – одноэтажная складская часть здания (категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В) с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3500 м2;
  • ПО №Тариф PRO***** – одноэтажная производственная часть здания (категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В) площадью не более 2700 м2;
  • ПО №Тариф PRO***** – трехэтажная административно-бытовая часть с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 1000 м2.

Для электрических погрузчиков и штабелеров предусмотрено выполнить устройство специальных рассредоточенных площадок из расчета нахождения не более 5 единиц техники на одной площадке. Площадки не должны располагаться на путях эвакуации и у эвакуационных выходов, по возможности площадки предусмотрено располагать у наружных и глухих стен. Данные площадки предусмотрено выделить пространствами без пожарной нагрузки шириной менее 2 м с обозначением на полу этих площадок белой краской. Указанные площадки предусмотрено обеспечить огнетушителями как для отдельного помещения. Стоянку (длительное хранение) и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях предусмотрено исключить.

Зоны зарядки электрических погрузчиков и штабелеров, предназначенные на единовременное нахождение не более 5 единиц техники, допускается не выделять противопожарными преградами или ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости при применении литий-ионных аккумуляторов, при этом, данные зоны предусмотрено выделить пространствами без пожарной нагрузки шириной менее 2 м с обозначением на полу этих зон белой краской. Указанные зоны предусмотрено обеспечить огнетушителями как для отдельного помещения. Дополнительное оборудование устройств локальной вытяжной вентиляции (вентиляционного зонта) не требуется.

Здание (пожарные отсеки) предусмотрено оборудовать комплексом систем противопожарной защиты, включающим:

  • автоматическую пожарную сигнализацию адресно-аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны;
  • систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа;
  • систему противодымной защиты;
  • внутренний противопожарный водопровод.

Для защиты помещений, в которых предусматривается размещение стеллажей высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке, предусмотрено применить линейные дымовые пожарные извещатели. Излучатели и приемники указанных извещателей предусмотрено установить на стенах или конструкциях пространственной фермы в один ярус таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия. Максимальное расстояние между оптическими осями линейных дымовых пожарных извещателей предусмотрено принять не более 4,5 м, максимальное расстояние от оптической оси линейного дымового пожарного извещателя до стены предусмотрено принять не более 2,2 м.

Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м. Установку ручных пожарных извещателей предусмотрено выполнить на расстоянии не более 25 м друг от друга.

Не указанные в специальных технических условиях параметры проектирования автоматической пожарной сигнализации предусмотрено принять в соответствии с СП 5.13130.2009.

Допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусмотреть устройство сухотрубов. Для подключения сухотрубов к передвижной пожарной технике на фасаде предусмотрено выполнить устройство трубопроводов номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту 1,35±0,15 м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Соединительные головки предусмотрено размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. должно быть не менее двух вводов с соединительными головками). В целях первичных средств пожаротушения предусмотрено обеспечить увеличенное вдвое по отношению к нормативному количество как переносных, так и передвижных огнетушителей.

Подачу компенсационного воздуха в нижние части складских помещений, для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, допускается предусматривать естественным путем через открывающиеся проемы эвакуационных выходов и ворот, с подтверждением расчетами определения основных параметров противодымной вентиляции. Данные двери (ворота) предусмотрено оборудовать дистанционным и автоматическим приводом открывания от сигнала пожарной сигнализации. Система приточной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Эффективность работы системы противодымной защиты при принятых решениях предусмотрено подтвердить расчётом и аэродинамическими испытаниями.

Объект предусмотрено обеспечить наружным противопожарным водоснабжением. Наружное пожаротушение здания предусмотрено обеспечить в соответствии с СП 8.13130.2009 от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети (допускается в качестве источника наружного пожаротушения использовать искусственные водоёмы (резервуары)).

Предусмотрено исключить хранение в складских помещениях химически активных веществ и материалов, в том числе: реагирующих с водой или пенным раствором со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы и т.п.), разлагающихся при взаимодействии с водой или пенным раствором с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния), взаимодействующих с водой с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит), самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.), сжиженных углеводородных газов, взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, резины и резинотехнических изделий, пиротехнических изделий, продукции в аэрозольной упаковке.

На объекте предусмотрено организовать добровольную пожарную дружину (команду) из числа работников предприятия, прошедших специальное обучение.

Для Объекта защиты предусмотрено разработать и согласовать в установленном порядке План тушения пожара, учитывающий возможность организации тушения пожара без доступа пожарных подразделений во внутрь здания и специфику организации внутреннего противопожарного водопровода (сухотрубов).

Расчётом индивидуального пожарного риска подтверждается обеспечение безопасной эвакуации людей. Индивидуальный пожарный риск не превышает значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №Тариф PRO*****, при принятых в специальных технических условиях решениях, в том числе при:

  • отсутствии защиты стеллажей высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке горизонтальными экранами из материалов группы НГ с шагом по высоте не более 4 м;
  • оборудовании Объекта защиты системой пожарной сигнализации без устройства автоматической установки пожаротушения;
  • отсутствии во внутристеллажном пространстве стеллажей высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке автоматической установки пожаротушения.