14. Рассмотрев представленные Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Реконструкция коттеджа №6/5 с расширением и надстройкой этажа (со сносом существующего) по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Форос Форосский спуск, д.3», Совет считает необходимым направить их на доработку, в части:

  • расширения описания путей эвакуации и выходов с каждого этажа, при отсутствии эвакуационных лестничных клеток;
  • исключения из СТУ формулировок, противоречащих требованиям части 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  • дополнения пункта 3.2 СТУ требованиями к эвакуации людей, находящихся в момент возникновения пожара в лифте или на лестнице;
  • дополнения пункта СТУ согласием заказчика с принятыми в СТУ техническими решениями;
  • исключения из пункта 1.6 СТУ ссылки на Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.11.2011 № 710;
  • исключения из пункта 1.11 СТУ абзаца о площади пожарного отсека;
  • конкретизации в пункте 2.8 СТУ требований в отношении «специально оборудованного участка кровли», а также обоснования ширины горизонтальных участков путей эвакуации 0,7 м;
  • детализации требований подпунктов 1 и 4 пункта 3.1 СТУ;
  • дополнению СТУ требованиями по обеспечению деятельности подразделений пожарной охраны;
  • конкретизации состава организационно-технических мероприятий согласно ГОСТ 12.1.004-91;
  • исключения из СТУ положений, связанных с отсутствием выхода на кровлю для здания высотой более 10 м;
  • корректировки расчета пожарного риска, а именно:
    • исключить из раздела «Введение» абзацы «- устройство сплошного наружного остекления с ненормируемым пределом огнестойкости» и «- части здания с помещениями для круглосуточного проживания, пребывания людей не отделены от других функциональных частей здания (оздоровительных, общественного питания)»;
    • обосновать принятую максимальную площадь горения для сценариев развития пожара;
    • указать в отчете для каждого расчетного сценария один источник данных о параметрах пожарной нагрузки;
    • обосновать выбранные сценарии развития пожара;
    • обосновать возможность учета устройства противопожарных дверей;
    • указать данные о параметрах движения маломобильных групп населения.

Необходимость разработки указанного документа обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:

  • Отображение в таблице СТУ
    Тип абзаца:

    Основание

    ID:

    4505

    устройству противопожарных преград в сочетании с дренчерными водяными завесами.